史麦斯壁挂炉故障?

192 2024-09-01 22:57 admin

史麦斯壁挂炉的故障分析和解决方法:

1、压力不足故障

  故障现象: 水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。

  故障原因:

  a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。

  b)压力 开关 故障。

  c)管道系统内有大量的空气。

  解决办法:

  a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。

  b)用 万用表 检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。

  c)对管道系统进行排气。

2、管道缺水故障

  ① 故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。

  故障原因:a)水泵电源线脱落

  b)水泵因为长时间不用抱死。

  解决方法:

  a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。

  b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。

  ② 故障现象水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。

  故障原因:

  a) 水泵有空气没有排尽导致水泵空转。

  b) 采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。

  c) 管道内有空气没有排尽。

  d) 水流开关故障。

  e) 压差式机型管道产生的压差不够。

  解决方法:

  a) 拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。

  b) 采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。

  c) 管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。

  d)水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。排气再重新启动;水路堵塞按b方法处理。

  e) 在采暖出水口装一个分配器(开关),关小一点分配器既可。

  3、风机风压故障

  ① 故障现象:风机不运转或运转缓慢,控制器报警,显示屏显示风机风压故障代码。

  故障原因:

  a) 风机卡死或烧坏;

  b) 接插件接触不良

  c) 控制器故障

  d) 电容 损坏

  e) 市电压力过底。

  解决方法:

  a) 用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。

  b) 接插件接触不良重新接插好。

  c) 控制器故障更换控制器。

  d)可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏,更换电容。

  e)加装调压器,调高市电电压使之为220V。

  ②故障现象: 风机运转正常,控制器不点火,主控制器报警,显示屏显示故障代码为风机风压故障。

  故障原因:

  a) 风压开关短路

  b) 风压开关不闭合。

  c) 接插件接触不良。

  d) 吸排气口堵塞。

  e) 控制器故障。

  解决方法:

  a) 用万用表检测,如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通,则更换功或调节风压开关。

  b)如果在风机启动之前正常,而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关。;另检查是否为文丘管或风压管堵塞。

  c) 如果接插件接触不良,则重新接插好。

  d) 前面的故障均排除,则检查吸排气是否顺畅,或者堵塞;如果吸排气不顺,则清理烟道,如果堵塞则清理干净。

  e)a、b、c、d的故障均已排除,则检查脉冲 点火器 接插件是否接触良好,主控器是否有4.5V电压输出。如果接触不良,则接插良好;如果有4.5V输出则更换脉冲点火器;如果没有4.5V输出则更换主控制器。